大家好,今天小编来为大家解答楼层临边防护栏杆安全标准这个问题,临边防护包括哪些内容很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
临边防护栏杆安全标准
基坑边、楼层边、阳台边、屋面边防护栏杆采用钢管、扣件搭设时应符合下列要求:
1.防护栏杆应为两道横杆,上杆距地面高度应为1.2m,下杆应在上杆和档脚板中间设置。防护栏杆立杆间距不应大于2m,内侧满挂密目安全网,下设不小于180mm高挡脚板。
2.基坑临边时,立杆与基坑边坡的距离不应小于500mm,基坑周边砌筑200-300mm高挡水墙。
3.坡度大于1:2.2的屋面临边时,防护栏杆上杆离防护面高度不低于1500mm,并增设一道横杆,横杆间距不应大于600mm,满挂密目安全网。
4.防护栏杆内侧满挂密目安全网,防护栏杆及挡脚板刷红白警示漆。
5.防护栏杆的设置、固定及连接应牢固,任何处均能承受任何方向的最小1kN外力作用。
6.防护栏杆和密目安全网内侧悬挂安全警示标识,每面至少挂两个。
1.对于窗台、竖向洞口高度低于1000mm的临边,可以采用横杆进行防护,其端部采用专用连接件(单边扣件或铸铁式防护配件)进行固定。
2.防护采用一道栏杆形式,栏杆离地1200mm。
3.钢管表面涂刷红白相间油漆警示,并张挂“当心坠落“安全警示标志牌。
工具化钢管防护宜使用在建筑楼梯、临边、洞口、基坑边、楼层边、阳台边、屋面边防护栏杆采用钢管、扣件搭设时应符合下列要求:
1.楼梯临边防护宜采用定型化、工具式,杆件的规格及连接固定方式应符合规范要求。
2.立柱间距不应大于2000mm。底部应设置不低于180mm高的挡脚板。
3.栏杆及挡脚板宜刷红白相间油漆。
适用于:加工车间围护、塔吊基础处围护、消防泵房围护、室内电梯井门等。
1.立柱采用40x40mm方钢,在上下两端250mm处及中间各焊接50x50x6mm的钢板,三道连接板均采用10mm螺栓固定连接,或用三道承插式链接。
2.防护栏外框采用 30 x 30mm方钢,每片高1800mm,宽1500mm,底下200mm处加设钢板作为踢脚板,中间采用钢板网,钢丝直径或截面不小于2mm,网孔边长不大千20mm。
3.立柱和踢脚板表面刷红臼相间油漆警示,钢板网刷红色油漆。
4.立柱底部采用120x120x10mm钢板底座,并用四个M10膨胀螺栓与地面固定。
楼层临边防护栏杆的规定有哪些
据齐家网专家介绍,临边防护栏杆是施工现场必须要做的安全措施,并且根据现场实际情况不同,对临边防护栏杆的做法和要求也是不一样的。那么,楼层临边防护栏杆的规定是什么?哪些施工现场必须要设置临边防护?下面就跟小编一起来简单的了解一下吧。
一、楼层临边防护栏杆的规定有哪些
楼层临边防护栏杆应采用三道栏杆,分别是扫地杆、中道杆和上道杆,其中扫地杆离地的距离为5公分,中道杆离地的距离为50公分,上道杆离地的距离为110公分,立杆高度为120公分,立杆间距为200公分,且栏杆内侧必须悬挂“当心坠落”标识牌。
二、哪些施工现场必须要设置临边防护
1、基坑临边防护栏杆:栏杆的材料一般为钢管,采用上下两道护栏,其中下道护栏与地面的距离为50公分,而上道护栏与地面的距离为110公分,设置时,距离基坑的距离必须在50公分以上。
2、楼梯临边防护栏杆:当窗台高度小于80公分,外侧高差大于200公分时必须安装,要求采用双道护栏,立杆高度应大于120公分,上、下道护栏离与地面的距离分别为110公分和50公分,表面需刷黄黑两道油漆。
3、施工电梯平台临边防护栏杆:必须采用工具式防护门,高度在185公分以上,位置在电梯出口平台处,内侧与外侧均要悬挂标识牌,注意电梯平台两侧,应采用双道护栏,并按施工要求张挂安全网封闭。
编辑总结:以上关于楼层临边防护栏杆的规定有哪些,以及哪些施工现场必须要设置临边防护就介绍到这里了,希望对您有所帮助。如果您想了解更多相关资讯,欢迎关注齐家网。
施工现场临边防护有哪些 规范
涉及施工现场临边需要防护要求的有:《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130--2011、《建筑施工竹脚手架安全技术规范》JGJ254--2011、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88--2010、《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311--2013、《建筑施工安全检查标准》JGJ59--2011等规范。
一、临边作业是指在工作面边沿无围护或围护设施高度低于800mm的高处作业,包括楼板边、楼梯段边、屋面边、阳台边、各类坑、沟、槽等边沿的高处作业。
二、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016摘录
4.1.1坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时,应在临空一侧设置防护栏杆,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。
4.1.2分层施工的楼梯口、楼梯平台和梯段边,应安装防护栏杆;外设楼梯口、楼梯平台和梯段边还应采用密目式安全立网封闭。
4.1.3建筑物外围边沿处,应采用密目式安全立网进行全封闭,有外脚手架的工程,密目式安全立网应设置在脚手架外侧立杆上,并与脚手杆紧密连接;没有外脚手架的工程,应采用密目式安全立网将临边全封闭。
4.1.4施工升降机、龙门架和井架物料提升机等各类垂直运输设备设施与建筑物间设置的通道平台两侧边,应设置防护栏杆、挡脚板,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。4.1.5各类垂直运输接料平台口应设置高度不低于1.80m的楼层防护门,并应设置防外开装置;多笼井架物料提升机通道中间,应分别设置隔离设施。
三、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130--2011摘录
6.7.2斜道的构造应符合下列规定:
1斜道应附着外脚手架或建筑物设置;
2运料斜道宽度不应小于 1.5m,坡度不应大于 1:6;人行斜道宽度不应小于 1m,坡度不应大于 1:3;
3拐弯处应设置平台,其宽度不应小于斜道宽度;
4斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板。栏杆高度应为 1.2m,挡脚板高度不应小于 180mm。
9.0.11脚手板应铺设牢靠、严实,并应用安全网双层兜底。施工层以下每隔 10米应用安全网封闭。
9.0.12单、双排脚手架、悬挑式脚手架沿架体外围应用密目式安全网全封闭,密目式安全网宜设置在脚手架外立杆的内侧,并应与架体绑扎牢固。
四、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88--2010
3.0.5具有自升(降)功能的物料提升机应安装自升平台,并应符合下列规定:
1兼做天梁的自升平台在物料提升机正常工作状态时,应与导轨架刚性连接
2自升平台的导向滚轮应有足够的刚度,并应有防止脱轨的防护装置;
3自升平台的传动系统应具有自锁功能,并应有刚性的停靠装置;
4平台四周应设置防护栏杆,上栏杆高度宜为1.0m~1.2m,下栏杆高度宜为0.5m~0.6m,在栏杆任一点作用1kN的水平力时,不应产生永久变形;挡脚板高度不应小于180mm,且宜采用厚度不小于1.5mm的冷轧钢板;
5自升平台应安装渐进式防坠安全器。
6.2.2停层平台及平台门应符合下列规定:
1停层平台的搭设应符合现行行业标准《》JGJ130及其他相关标准的规定,并应能承受3KN/m2的荷载;
2停层平台外边缘与吊笼门外缘的水平距离不宜大于100mm,与外脚手架外侧立杆(当无外脚手架时与建筑结构外墙)的水平距离不宜小于1m;
3停层平台两侧的防护栏杆、挡脚板应符合本规范第3.0.5条的规定;
4平台门应采用工具式、定型化,强度应符合本规范第4.1.8条的规定;
5平台门的高度不宜小于1.8m,宽度与吊笼门宽度差不应大于200mm,并应安装在台口外边缘处,与台口外边缘的水平距离不应大于200mm;
6平台门下边缘以上180mm内应采用厚度不小于1.5mm钢板封闭,与台口上表面的垂直距离不宜大于20mm;
7平台门应向停层平台内侧开启,并应处于常闭状态。
五、《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311--2013摘录
8.1.8基坑开挖应符合下列安全要求:
基坑周边必须安装防护栏杆。防护栏杆高度不应低于1.2m;防护栏杆应安装牢固,材料应有足够的强度;基坑内设置供施工人员上下的专用梯道。
关于楼层临边防护栏杆安全标准到此分享完毕,希望能帮助到您。